多做题,通过考试没问题!

农网配电营业工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>农网配电营业工考试

交流接触器的检修主要有哪些内容?

正确答案:(1)触头系统的检修。检查三相触头分断是否一致,应保证三相触头的不同时接触的偏差,不大于0.5mm。测量相间绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于10MΩ。触头磨损超过厚度1/3、严重灼伤及开焊脱落时,应更换新件。(2)电磁线圈检修。对线圈的动作与释放电压要进行试验,要求动作电压为额定电压的80%~105%,释放电压应低于额定电压的40%。检查线圈有无过热、变色,要求运行温度不能超过60℃。线圈过热是由于存在匝间短路造成的,测量线圈直流电阻与原始记录进行比较,即可判定。检查引线与插件是否有开焊或断开。检查线圈骨架有无断裂。(3)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物及金属粒。如发现灭弧罩有裂损,应更换新品。对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧伤变形,严重脱位变化等应及时更换。
答案解析:
进入题库查看解析