论述MCC盘失压的事故处理?
正确答案:
一、若检查发现MCC盘失电是因所在380V母线段失电引起时,应进行下列处理:
(1)等380V母线恢复电压供电正常后,逐次启动该MCC盘负荷,恢复其正常运行;
(2)若所在380V母线段失电后且不能恢复供电时,能切换电源的MCC盘,立即进行电源切换操作,再逐次启动该MCC盘各负荷,恢复其正常运行;
二、若检查发现MCC盘失电是因本身故障引起时,则应进行下列处理:
(1)检查每一个负荷柜有无短路、电弧烧伤、保险管爆炸等故障现象,发现故障点后,应及时消除或隔离故障点,尽快恢复MCC盘供电,恢复各负荷正常运行;
(2)若查不出故障点,可拉开电源进线刀闸,测量MCC盘母线相间和对地绝缘电阻值,确定故障相后,再测量负荷支路绝缘电阻,确定故障设备;
(3)测出故障支路后将其隔离,再给MCC盘进行充电试验,待MCC盘运行正常后,恢复其它各负荷运行。
三、经详细检查未检查出故障点时,应检查MCC盘电源总保险额定电流值是否与该MCC盘总负荷电流匹配,更换合适的保险管,恢复其MCC盘的正常运行;
四、经上述处理均无效时,应及时汇报值长联系检修维护人员进行检查处理。
