某220kV线路,无时限电流速断保护动作使C相断路器跳闸,试分析在雷雨大风和冬季覆冰各可能存在什么故障?并简述其故障范围。
正确答案:
(1)220kV线路,其系统中性点采用直接接地,只有当C相发生永久性接地故障时,保护才使C相跳闸,由于是无时限电流速断动作,所以故障点可能出现在距电源点80%长的线路范围内。
(2)在雷雨大风天气出现C相跳闸,由于是永久性单相接地故障,因此故障点很可能为断线或绝缘子存在零值情况造成整串绝缘子击穿。
(3)在冬季覆冰天气出现C相跳闸,线路可能因覆冰使导线弧垂增大造成导线对被交叉跨越物放电产生的永久性单相接地故障或断线接地故障。
(2)在雷雨大风天气出现C相跳闸,由于是永久性单相接地故障,因此故障点很可能为断线或绝缘子存在零值情况造成整串绝缘子击穿。
(3)在冬季覆冰天气出现C相跳闸,线路可能因覆冰使导线弧垂增大造成导线对被交叉跨越物放电产生的永久性单相接地故障或断线接地故障。
答案解析:有