多做题,通过考试没问题!

火力发电厂考试

睦霖题库>电建公司专业技能考试>火力发电厂考试

简述开关型气动门的调试过程。

正确答案: 1)首先对气动门进行查线,确保接线正确后,检查电气绝缘符合标准。机务检查合格后,用手摇气动门,确认气动门的全行程无卡涩现象。
2)在送气前,将气源管在减压阀门前解开,进行吹扫,无水无杂质时为止。
3)接上气源管,在打开气源阀前,先将减压阀调到最松,然后打开气源阀逐步调整到气动门的铭牌上要求的工作压力值。
4)加电信号,使气动门按指令开关动作,行程开关动作正常。
5)从CRT上操作气动门,检查气动门单体调试的操作情况。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题