TEP01DZ与01CS压差的调节原理是什么?
正确答案:
TEP01DZ与01CS的压差控制是通过01DZ的SVA蒸汽供应调节阀365VV与01CS的背压调节阀427VY的配合共同实现的,其压差调节原理根据01DZ的状态有下列两种情况:
1.状态0至状态1或处于状态0时365VV的开度是一个定值,即15%开度,这也是365VV的最小开度,而此时在KSN显示的为100%开度;而此时427VY是关闭的,故此时TEP01DZ/CS的压差是0mbar。
2.状态6至5及状态5时冷凝器压力被控制在1.35bar,即通过定期开启TEP427VY将01CS背压控制在1.35bar;与此同时,01DZ/01CS压差计101MP定值为120mbar的要求将控制SVA供汽阀365VV开启/关闭。从而始终使除气器压力稳定在1.47bar。
