举例说明,双母并列运行,液压机构的母联断路器零压闭锁时,如何处理?

正确答案: 仿真变电站一次系统图如图所示。

110kV系统运行方式为双母线并列运行,母联110断路器在合闸位置,111、113、115、101、117断路器运行于东母线;112、114、116、102断路器运行于西母线;东、西母TV独立运行,110kV母线配有一套BP-2B型微机母差保护。110kV断路器均为SF6断路器,其机构为液压机构。当母联110断路器液压机构大量漏油,造成零压,致使母联110断路器零压闭锁时,处理方法如下:
方法1:
(1)投入110kVBP-2B母差保护互联压板;
(2)拉开110断路器控制电源开关;
(3)戴好安全帽到设备区检查110断路器情况,拉开110断路器油泵、电热电源小空气开关;
(4)向调度汇报情况并得到许可,将112、114、116、102断路器由西母倒东母运行;
(5)断开110kV西母TV二次小空气开关;
(6)拉开110kV西母TV一次隔离开关;
(7)解锁拉开110-西、110-东隔离开关;
(8)将母联110断路器由冷备用转检修状态;
(9)将情况上报调度、相关领导、值班室,并申请110断路器处理缺陷;
(10)做好110断路器处理缺陷的相关工作(布置安全措施);
(11)填写相关记录。
方案2:将任意一间隔母线隔离开关都合上(双跨)后,再拉开110-西、110-东隔离开关即可进行检修,无需将母线停电。