计算题:有一台降压变压器额定容量为3200KVA,电压为35±2*2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,试计算电流速断保护的一次动作值(采用电磁型继电器)
正确答案:
(1)变压器高压侧的额定电流为:
(2)低压侧三相短路流过高压侧的电流为
(3)速断保护的一次电流整定值为
式中KK—可靠系数,取1.4
(2)低压侧三相短路流过高压侧的电流为
(3)速断保护的一次电流整定值为
式中KK—可靠系数,取1.4
答案解析:有
微信扫一扫手机做题