多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

潮流计算对运行方式的要求和注意事项有哪些?

正确答案: (1)潮流计算对运行方式的安排的要求为:
1)根据所研究的运行方式,考虑电厂的开停机计划,符合曲线,网络结构等实际情况,来确定系统的基本潮流,以作为稳定计算的初始方式。
2)应结合实际需要调整开机方式和符合水平,考虑实际可能出现的不利情况来安排潮流计算方式。
3)负荷的有功功率和无功功率应符合要求。要加强对实际负荷的分析,在计算中体现运行中可能出现的不利情况;负荷的功率因数主要要根据实际情况进行核实;对某些特殊类型的负荷(如整流负荷)要特别予以关注。
4)有功旋转备用和无功储备应满足《电力系统安全稳定原则》要求,一般按不大于2%~5%的实际负荷确定有功旋转备用;在满足旋转备用容量的基础上应少开机组;特别是不留空转机组;在研究送端系统输电能力时,送端系统允许不考虑旋转备用;在研究受端系统失去大电源时,应考虑送端系统实际可能的旋转备用。
5)厂用电一般应按负荷考虑,不能直接在发电出力中扣除。火电机组的厂用电负荷按实际情况确定,水电机组可以忽略厂用负荷。
(2)在运行方式出示潮流计算时应注意一下问题:
1)无功功率平衡和补偿应按《电力系统安全稳定导则》和《电力系统电压和无功电力技术导则》要求,实现分层、分区平衡,避免无功功率在各电压层流动和长距离输送;受端电网还应该考虑足够的动态无功备用容量。实际运行中不能满足上述要求时,应按实际可能出现的对系统稳定不利的情况进行计算。
2)机组的无功出力要按实际的最大、最小能力来考虑,并按照机组的PQ曲线设置无功的上下限,当无功达到限值时应自动转换为PQ节点;在电网低谷时期如需要发电机(调相机)吸收无功功率时,应按照制造厂规定或实际试验结果,以及实际运行可以达到的进相程度确定机组吸收无功功率的上限值。
3)一般情况下“平衡机”应设为本电网中的大容量调频机组,平衡机的有功及无功功率不能超过正常范围。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题