当厂用工作电源运行,备用的电源自动投入装置投入,工作电源跳闸,应如何处理?
正确答案:
其处理方法是:
(1)备用电源自动投入时,应检查厂用母线的电压是否已恢复正常,并应将断路器的操作开关闪光复归,检查保护装置动作情况,判断并找出故障点。
(2)备用电源未投入时,值班人员可不必检查,立即强送备用电源一次。
(3)当备用电源投入又跳闸,不能再强送,这说明故障可能在母线上或因用电设备故障越级跳闸,应检查母线及用电设备。
(4)若检查发现厂用母线故障,对于有分段的母线,应停用故障半段母线,迅速恢复另半段母线运行;当不分段的单母线发生故障时,应停用母线并将部分可以转移的用电设备转移到其他段上,恢复其运行。
