某变电站进行220kVA线2051刀闸检修工作,在A线2051刀闸靠母线侧、开关侧各装设一组接地线。该项工作结束后,值班员考虑到将陆续进行该站220kVI母其余7组刀闸检修工作,经中调同意保留了2051刀闸靠母线侧所装设的一组接地线。几天后,220kVB线2071刀闸检修工作结束。中调下达综合令:将该站220kVB线207开关由220kV旁路270开关代路运行恢复至本开关运行。由于#1母线仍处于检修状态,应将开关复电于II母线。但操作人通过“五防”系统按“220kVB线207开关恢复至220kVI母运行”的操作项目填写操作票。操作人自审后交监护人初审,监护人初审后交予值班负责人复审。值班负责人仅审核操作任务、未对操作项目进行审核即下令操作。操作人在合上220kVB线207开关后,由于A线2051靠220kVI母侧装设有一组接地线,220kV旁路270开关、220kVB线207开关跳闸。 以上事件可以定义为()。
- A、220kV一般电气误操作
- B、220kV设备误动
- C、220kV恶性电气误操作
- D、调度误调度
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题