有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点发生单相接地故障时的电流I为()。
- A、4.90kA
- B、5.15kA
- C、5.89kA
- D、8.82kA
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点发生单相接地故障时的电流I为()。
微信扫一扫手机做题