极I600MW大地方式运行,进行潮流反转操作,操作后反送功率300MW?
正确答案:
(1)点击流程图界面上极I“正常功率方向”图标,点击弹出界面中的“反向”,点击执行。
(2)查极I潮流方向由宜都送华新改为华新送宜都
(3)点击流程图界面上单极功率控制,设定功率值为300MW。
(4)查极I直流系统功率下降正常,查极I直流系统闭锁正常。
(5)查极I直流系统解锁正常,查极I直流系统功率上升至300MW运行正常。
(2)查极I潮流方向由宜都送华新改为华新送宜都
(3)点击流程图界面上单极功率控制,设定功率值为300MW。
(4)查极I直流系统功率下降正常,查极I直流系统闭锁正常。
(5)查极I直流系统解锁正常,查极I直流系统功率上升至300MW运行正常。