多做题,通过考试没问题!

热工仪表检修工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工仪表检修工

压力开关拆卸的工作内容是什么?

正确答案: 1阀门关闭:压力开关停用时应先关闭二次门,然后关闭一次门;
2清洁及开盖:开关的外壳应无锈蚀、完整,与底座固定牢固。开关内部干净,零件无绣斑、污垢和其他缺陷,承压膜盒无变形、无破裂,装配正确牢固,活动部件灵活,无卡涩和松动现象。开盖需保管好螺丝
3仪表拆线:拆线前先解开接线盒压力开关的下口线。关拆线时要做好记号防止恢复时接错线,电缆侧的记号要用塑料带或胶布包好防止丢失,同时防止线芯接地。
4表计拆卸:使用活扳手拆卸,拆取样管接头,将取样口包好,防止落物进入取样管,禁止以表头作为受力点。
答案解析: