对WXB-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求?
正确答案:
微机保护和其他类型保护装置不同,因为它是依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型,因此它的电流回路如果IA、IB、IC以正极性接入微机保护极性端,则3I0也必须正极性接人微机保护零序回路极性端,不允许反极性接人,否则发生内部故障时,由于输入量和保护程序不对应,将会被判断为交流数据采集系统故障,而将保护装置闭锁,造成内部故障时保护装罟拒动。
答案解析:有