多做题,通过考试没问题!

代维资格考试

睦霖题库>通信电子计算机技能考试>代维资格考试

某局PTN网络,全网PTN均为单主控,某个网元PTN950的7号槽位CXP上报POWER_ABNORMAL(单板电源模块失效告警)告警需要更换,于是维护人员在8号槽位装一块CXP板,形成主控1+1保护,在网元管理器菜单(单板1+1保护)下,查看两组保护分别为主控保护对和交叉保护对,但是在U2000界面里选择1+1主控保护对选项,单击右键弹出菜单为灰色,无法选择工作保护倒换,为什么?该如何来实现主备倒换?

正确答案:CXP单板存在POWER_ABNORMAL告警,指示单板电压异常,网管认为CXP单板不能正常工作,无法实现1+1主控保护对,所以菜单为灰色。 消除CXP单板POWER_ABNORMAL告警信息;硬复位上报告警的单板,在网管上检查硬复位后的单板是否可以进入“运行态”。若无法进入“运行态”,说明单板故障,需要更换单板。 若已进入“运行态”,查看告警是否消除。若告警未消除,需要更换上报告警的单板。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题