对架空线路的导线接头有何要求?
正确答案:
(1)钢芯铝线、铝铰线在档距内的接头,一般不采用钳压或爆压。
(2)铜线在档距内的接头,一般采用绕接或压接。
(3)铜线和铝绞线的接头,一般采用铜铝过渡线夹或铜铝过渡线,也可采用铜线搪锡插接。导线接头的电阻不应大于等长导线的电阻。档距内接头的机械强度不应小于导线计算拉断力的90%。
(4)不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。
(5)在一个档距内,每根导线不应超过一个接头。
(6)接头距导线的固定点,不应小于0.5米。
