为什么常用变压器油的糠醛分析方法判断变压器固体绝缘的老化情况?

正确答案:判断运行变压器固体绝缘的老化程度的方法有,测量绝缘纸的机械强度、聚合度及分析变压器油中的糠醛、一氧化碳、二氧化碳含量等,而测量绝缘纸的机械强度是判断变压器绝缘老化情况的最直接方法。变压器固体绝缘老化后虽然电气强度有所下降,但主要是机械强度的丧失,在机械力的冲击下,会造成绝缘损坏导致电气击穿。由于该方法对试样要求很高,目前主要用测量绝缘纸板的聚合度作为判断依据,因为聚合度的大小直接反映了绝缘的老化程度。但是测量聚合度需要在变压器吊芯时取样,不能随时检测。而测量油中一氧化碳、二氧化碳含量分散性很大,又缺乏确定性。因此,在上述方法均有一定的局限性。经研究表明油中的糠醛的质量浓度和聚合度之间有很好的线性关系,可以反映出整个绝缘情况。所以,常采用测量油中的糠醛含量来间接判断变压器固体绝缘的老化程度。
另外,糠醛是固体绝缘纸板降解的特征性产物,在常温下呈液态,不以发挥,并在油中有很好的稳定性和很好的积累效果。同时,糠醛化合物是纤维性绝缘材料裂化的特有产物,器来源具有唯一性,保证了测量的可靠性。