隔离开关绝缘子断裂的处理原则是什么?

正确答案: 1、绝缘子断裂引起保护动作跳闸:
1)检查监控系统断路器跳闸情况及光字、告警等信息;
2)结合保护装置动作情况,核对跳闸断路器的实际位置,确定故障区域,查找故障点。
2、绝缘子断裂引起小电流接地系统单相接地:
1)依据监控系统母线电压显示和试拉结果,确定接地故障相别及故障范围;
2)对故障范围内设备进行详细检查,查找故障点。查找时室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
3、找出故障点后,对故障间隔及关联设备进行全面检查,重点检查故障绝缘子相邻设备有无受损,引线有无受力拉伤、损坏的现象。
4、汇报值班调控人员一、二次设备检查结果。
5、若相邻设备受损,无法继续安全运行时,应立即向值班调控人员申请停运。
6、对故障点进行隔离,按照值班调控人员指令将无故障设备恢复运行。
答案解析:
进入题库查看解析