某校学生宿舍,六层砖混结构,建筑面积为4500m2。由某二级建筑公司施工总承包,2003年3月1日开工,施工中发生如下事件: 事件一:在悬挑雨蓬拆模中发生根部突然断裂、雨蓬悬挂在雨蓬梁上的质量事故,所幸没有人员伤亡。经检查是由于钢筋位置不对而造成。 事件二:一、二层楼梯混凝土标准养护试块报告强度均不合格。经有资质检测单位现场钻芯取样检测,一层楼梯混凝土实际强度合格,但二层楼梯混凝土实际强度仍为不合格,并经设计单位重新核算,二层楼梯混凝土实际强度也不能满足使用要求。 事件二发生的原因是什么?如何处理?
正确答案:事件二
原因:
配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。
拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作总配合比有误。
混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
现场管理差,人员素质低
处理措施:
一层楼梯经检测混凝土实际强度合格,按规范规定可按检测结果验收,不需处理。
二层楼梯处理措施必须与设计协商,通常可采取补强加固或凿掉重做。
原因:
