某市单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打入预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打入过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落可能原因及防治措施。
正确答案:
泥浆护壁灌注桩孔壁坍落可能原因如下:
(1)泥浆相对密度不够,起不到可靠的护壁作用;
(2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水,降低了静水压力;
(3)护筒埋置太浅,下端孔坍塌;
(4)在松散砂层中钻孔时,进尺速度太快或停在一处空转时间太长,转速太快;
(5)冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒,撞击孔壁;
(6)用爆破处理孔内孤石、探头石时,炸药量过大,造成很大振动。
泥浆护壁灌注桩孔壁坍落防治措施如下:
(1)在松散砂土或流砂中钻进时,应控制进尺,选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆(或投入黏土掺片石、卵石,低锤冲击,使黏土膏、片石、卵石挤入孔壁);
(2)如地下水位变化过大,应采取升高护筒,增大水头,或用虹吸管连接等措施;
(3)严格控制冲程高度和炸药用量;
(4)孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土(或砂砾和黄土地)混合物回填到坍孔位置以上1-2m;如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
