某市单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打入预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打入过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理?

正确答案: 钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的预防与处理方法如下:
(1)钢柱底部预留螺栓孔应放大样后制作,并确保螺栓孔位与柱子轴线相对位置准确;
(2)如螺栓孔偏移不大,经设计人员许可,沿偏差方向将孔扩大为椭圆孔,然后换用加大的垫圈进行安装;
(3)如螺栓孔相对偏移较大,经设计认可,可将原孔塞焊,重新补钻孔。