交流输电线路中的电功率是由高电压端向低电压端传送的吗?
正确答案:
交流输电线路中的电功率不一定都是由高电压端向低电压端传送,因为在交流电网中,电功率—有功和无功的传送,不但和输电线两端的电压大小有关,而且和线路两端的电压相位有关,因此,有功和无功的流向与输电线两端电压之间的大小关系并不固定,一般有功功率是从功率相位角(功角δ)大的一侧流向相位角小的一侧,只有无功功率才是从电压值大的一侧流向电压值小的一侧。
对110kV及以下高压的输电线路,由于线路输送负荷呈感性阻抗,且输送功率不大,线路也不太长,此时线路两端的电压相位差别不是十分明显,从表面上看,有功和无功都是从“高电压端”向“低电压端”传送,但是对许多场合,尤其是单侧有电源的空载500kV超高压长线路,由于线路对地电容的存在,末端电压高于首端,此时虽然无功功率是从电压高的一侧(末端)流向电压低的一侧(首端),但线路为补偿有功功率损耗而输送的有功功率,则是从电压低的一侧(首端)流向电压高的一侧(末端)。因此,交流输电线路中的电功率并不都是从高电压端向低电压端传送。
对110kV及以下高压的输电线路,由于线路输送负荷呈感性阻抗,且输送功率不大,线路也不太长,此时线路两端的电压相位差别不是十分明显,从表面上看,有功和无功都是从“高电压端”向“低电压端”传送,但是对许多场合,尤其是单侧有电源的空载500kV超高压长线路,由于线路对地电容的存在,末端电压高于首端,此时虽然无功功率是从电压高的一侧(末端)流向电压低的一侧(首端),但线路为补偿有功功率损耗而输送的有功功率,则是从电压低的一侧(首端)流向电压高的一侧(末端)。因此,交流输电线路中的电功率并不都是从高电压端向低电压端传送。
答案解析:有