多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

变压器气体继电器动作的原因有哪些?气体继电器保护动作后应如何进行检查?

正确答案: 变压器气体继电器动作的原因有:
(1)变压器内部故障。
(2)二次回路问题误动作。
(3)某些情况下,由于油枕内的胶囊(隔膜)安装不良,造成呼吸器堵塞。油温发生变化后,呼吸器突然冲开,油流冲动使气体继电器误动跳闸。
(4)外部发生穿越性短路故障。
(5)变压器附近有较强的振动。
变压器气体继电器保护动作后,值班人员应进行下列检查:
(1)检查变压器各侧断路器是否跳闸。
(2)油温、油位、油色情况。
(3)变压器差动保护是否掉牌。
(4)气体继电器保护动作前,电压、电流有无波动。
(5)油枕、压力释放和吸潮器是否破裂,压力释放装置是否动作。
(6)有无其他保护动作信号。
(7)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。
(8)各法兰连接处、导油管处有无冒油。
(9)气体继电器内有无气体,或收集的气体是否可燃。
(10)气体继电器保护掉牌能否复归,直流系统是否接地。
(11)检查故障录波器录波情况。
通过上述检查,未发现任何故障象征,可判定气体继电器误动。
答案解析:
进入题库查看解析