某建筑物室外地面标高为-0.600m,屋顶为平屋顶,屋顶面层标高为56.700m,屋顶面积为850m2,屋顶上有水箱间、楼梯出口,其顶部标髙均为60.700m,水箱间、楼梯出口的总面积为90m2。建筑物首层为商铺,二三层为超市,四至十五层为办公室。 (1)该建物的建筑高度是多少? (2)确定为该建物类别。 (3)确定该建物的耐火等级。 (4)确定该建物防火分区的面积。

正确答案: (1)因水箱间和楼梯出口等局部突出物的面积小于屋面面积的1/4,因此该建筑物的建筑高度应从室外地面算至屋顶面层,其值为57.3m。
(2)根据建筑物的高度和使用功能,可确定为该建物为一类髙层公共建筑。
(3)因为该建物为一类高层公共建筑,因此其耐火等级不低于一级。
(4)因为该建物为一类高层公共建筑,其防火分区的最大允许面积为1500m2,若设置自动灭火系统其防火分区的最大允许面积为3000m2,规范要求此类建筑物设置自动喷水灭火系统,因此该建筑物的防火分区的最大允许面积为3000m2