试述相差高频保护装置及高频闭锁方向零序、距离保护装置的构成和基本原理?
正确答案:
相差高频保护装置系线路短路故障的主保护,它能正确区分短路、振荡和非全相状态,它由分装在被保护线路两端,且由线路载波通道相互联系的两个半套组成;若一端拒绝启信或通道故障,则发生区外故障时可能误动;
高频闭锁方向零序、距离保护装置系线路短路故障的主保护,亦能实现后备作用,它由分装在被保护线路两侧且能独立工作的方向零序电流保护,距离保护和附加的高频收发信机,以及信号传送通道(现以电力载波为主)组成,该装置采用零序III段(或IV段)电流元件及负序(零序)电流增量元件启信,方向零序II段(或III段、IV段)距离II段(或III段)方向阻抗元件不经时限停信方式。
当无高频信号时,加速方向零序II段、距离II段使其变成瞬时保护,从而达到区内故障不带延时切除的目的。当有高频信号时(无论哪侧发信),方向零序相应段,距离保护相应段带时限发出跳闸脉冲,从而达到区外故障时与相邻元件保护能实现阶梯配合之目的。有选择地切除故障,装置能以带“高频闭锁”方式工作。
