某市单层钢结构厂房工程,基础部分采用锤击打入预应力管桩、部分采用泥浆护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。 预应力管桩打入过程中,发现桩身突然倾斜错位,经查桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大;同时,当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 泥浆护壁灌注桩施工过程中,频繁出现孔壁坍落现象。 桩承台及预埋地脚螺栓均施工完毕,安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。 本案例中,预应力管桩打入过程中出现的现象可能是什么原因造成?如何预防和治理?

正确答案: 预应力管桩打入过程发生本案例中现象可能的原因如下:
(1)制作桩时,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入过程中桩身发生倾斜或弯曲;
(2)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧;
(3)稳桩不垂直,压入地下一定深度后,再用走架方法校正,使桩产生弯曲;
(4)两节桩或多节桩施工时,相接的两节桩不在同一轴线上,产生了弯曲;
(5)制作桩的混凝土强度不够,桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。
预防和治理措施如下:
(1)施工前应对桩位下的障碍物清除干净,必要时对每个桩位用钎探了解。对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用;
(2)在稳桩过程中及时纠正不垂直,接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上,接头处要严格按照操作规程施工;
(3)桩的堆放、吊运过程中,严格按照有关规定执行,发现裂缝超过规定坚决不能使用;
(4)应会同设计人员共同研究处理方法。根据工程地质条件,上部荷载及桩所处的结构部位,可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补一根或两根桩。
答案解析: