有一个温度测量回路,其测量范围为0-1000℃,定义的报警滞后为2%,高报设定值为600℃,高报发生后操作工采取措施使温度下降,可当测量值降到595℃时高报仍然存在,请问这是什么原因?如何解决?若工艺要求595℃时高 报消失,滞后应为多少?

正确答案: (1)当滞后设定2%时,滞后值=(800-0)×2%=20(℃)
所以只有当测量值下降到584℃时,报警才会消失。
(2)设滞后设定值为X%
则(800-0)×X%=5℃,X=0.7
因此,报警滞后应设为0.7%。