正常运行时,厂用母线电压是如何规定的?
正确答案:
1)正常运行时,6KV各母线的电压应控制在6.0~6.3KV范围内,最高不得超过6.6KV,最低不低于5.7KV,若电压高于6.3KV或低于6.0KV应及时调节发电机的励磁电流或启动变的分接头位置,使各段母线电压正常。
2)正常运行时,400V各母线的电压应控制在380~400V范围内,最高不超过420V,最低不低于360V。
2)正常运行时,400V各母线的电压应控制在380~400V范围内,最高不超过420V,最低不低于360V。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题