多做题,通过考试没问题!

用电检查员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电检查员考试

预防开关灭弧室烧损及爆炸?

正确答案: 1、各运行、维修单位应根据可能出现的系统最大运行方式及可能采用的各种运行方式,每年定期核算开关安装地点的短路容量,如开关实际开断容量不能满足要求,应采取“限制调整、改造、更换”办法,以达到安全可靠的目的。具体措施如下:
⑴合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。
⑵采用限流措施,如加装电抗器等以限制短路电流。
⑶将断流容量小的开关调换到短路容量小的变电站。
⑷在继电保护上采取相应的措施,如控制开关的跳闸顺序等。
2、应经常注意监视开关灭弧室的油位,发现油位过低或漏、渗油时应及时处理。严禁在严重缺油情况下运行。开关开断故障后,应检查其喷油和油位变化情况;发现喷油严重时,应检查原因及时修理。
3、开关应按规定的检修周期和开断次数进行检修,做到“到期必修,应修必修,修必修好”。对于操作频繁、运行条件比较苛刻的开关,应根据情况适当缩短检修周期。不经检修的累计开断次数,按开关检修工艺的规定执行;没有规定的,则可根据现场运行、检修经验由各运行单位的总工参照类似开关检修工艺确定。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题