说明当发电机出口保护继电器86G动作后如何进行处理?
正确答案:
(1)86G动作后应注意452G、152UTA、152UTB开关应跳闸,发电机灭磁,注意厂用电自投良好,如未自投,并确认非6kV厂用母线故障应手动合入152MCA、152MCB开关,并检查各厂用母线应正常;
(2)根据保护动作情况,分析原因,并对其保护范围内的设备进行详细检查,待缺陷消除后,方可重新启动机组。
(2)根据保护动作情况,分析原因,并对其保护范围内的设备进行详细检查,待缺陷消除后,方可重新启动机组。
答案解析:有