一条380/220V埋地敷设的铜芯电缆线路,长200m,三相负荷集中在线路末端,最大计算负荷为200kW,线路功率因数cosφ=1.0,已知经济电流密度取2.5A/mm2,若按经济电流密度选择,该电缆的最小截面应该为()。
- A、120mm2
- B、150mm2
- C、185mm2
- D、240mm2
正确答案:B
答案解析:有