【背景资料】: 某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程,合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货.根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程,施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批. 钢结构层架为衍架,跨度劝30m,上弦为弧线形,下旋为水平线,下弦安装标高危21m,单片衍架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。 【施工过程中发生了如下事件】: 事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方案亦不可行。 事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明.也无其它检重检验记录.建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。 事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口.为赶工程进度,领用了项目部材料库无标说的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。 【问题】: 1、除厂房钢结构安装外,至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字? 2、通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行? 3、事件二中,施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由.说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作? 4、针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做哪些改进?
2、计算不计吊索具重量的最小载荷Qj=K1K2Q=1.1×1.1×28=33.88(t)
而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t,33.88>15.7+14.8=30.5,所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。参见教材P20。
3、不能直接使用,因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查,业主所购采购材料也不能例外或放宽要求,也必须同样营理。
进场材料要求.在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收,验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要作好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收.参见教材p192.
4、领发要求:凡有定额的工程用料,凭限额领料领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超额原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。参见教材P192
微信扫一扫手机做题