TDCS车站系统机柜SMP(采样板)故障需要更换时,应注意哪些方面?
正确答案:
SMP板故障需要更换时,应注意是A机工作的仍要换成A机状态,是B机工作的仍要换成B机状态。
例如,要将B机板倒成A机板,可将电路板U2B集成块拔下,插到U2A上,再将三根J5、J6、J7B测跳线拔下,插到J5、J6、J7A侧上即可。更换时可以不断电,但是更好的做法是更换采样板前先倒机再更换比较好。
例如,要将B机板倒成A机板,可将电路板U2B集成块拔下,插到U2A上,再将三根J5、J6、J7B测跳线拔下,插到J5、J6、J7A侧上即可。更换时可以不断电,但是更好的做法是更换采样板前先倒机再更换比较好。
答案解析:有