某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。冷加工机床:电动机总容量为680kW,需用系数KX=0.35;cos=0.5风机和水泵:电动机总容量为740kW,需用系数KX=0.8;cos=0.8。求:(1)其视在功率S。(2)其自然功率因数。(3)在安装无功功率补偿电容器500kvar后的功率因数。(4)当电压为380V时的计算电流。
正确答案:
(1)Sjs=1192kV·A
(2)cosα=0.7
(3)cosα=0.9
(4)Ijs=181.2A
(2)cosα=0.7
(3)cosα=0.9
(4)Ijs=181.2A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题