一台变压器的型号为SFP—370000/220,其2.0处的声功率级要求为91.0dB,请通过计算说明其声级时有无测量负载状态的必要?
正确答案:
在GB1094.10-2003中规定,如果额定电流下的估算值比保证值低8dB以上,则负载电流的声级可以不必测量。
下面我们可以估算一下负载电流下的声功率级
L.39+18lg370=85.2dB
我可以看出估算值与保证值相差不足8dB,因此负载状态的声级有必要测量。
下面我们可以估算一下负载电流下的声功率级
L.39+18lg370=85.2dB
我可以看出估算值与保证值相差不足8dB,因此负载状态的声级有必要测量。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题