怎样安装和拆出接地线?
正确答案:
(1)安装或拆除接地线时都要查明线路上无电后,在监护人监护下,由技术熟练的电工进行操作。
(2)安装时,应先接地端,后接导体端。在多层线路上,应先安装低压后接高;先安装中性线,后安装相线;先装下层后装上层。拆除接地线时则与此程序相反。
(3)装拆都应使用绝缘杆。
(4)在带有电容器的设备上安装时应先对设备进行放电。
(5)接地线应采用截面不小于25平方毫米的多股裸铜芯线,使用专用线夹固定在导线上,禁止使用缠绕方式进行接地或短路。
(6)接地线与检修设备之间不应有熔断器或开关。
