简述建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定。
正确答案:
1、悬挑式脚手架(以下简称悬挑架)是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,每段搭设高度不得大于24m。
2、悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,经施工企业技术负责人、总监理工程师批准后,并在专职安全管理人员监督下实施。
3、悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。
4、悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。
5、型钢悬挑梁宜采用16号以上规格的工字钢或18号以上槽钢,结构外挑段长度不宜大于1.4M,型钢的总长度不小于3米。悬挑梁制作采用的型钢,其型号、规格、固端和悬挑端尺寸的选用应经设计计算确定,与建筑物连接必须可靠;(如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定,螺杆露出螺母应不少于3扣),连接强度应经计算确定。
6、悬挑架架体每两步三跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。
7、脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑。
8、构架底部应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应贴近悬挑梁(架),纵向扫地杆距悬挑梁(架)不得大于20cm;首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。
9、 架体结构在下列部位应有加强措施:
(1)、架体立面转角处;
(2)、架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处;
(3)、其它特殊部位。
10、卸料平台应单独搭设,其荷载应直接传递给工程结构或地面,不得传递给脚手架架体。
11、悬挑架防护
(1)、沿架体外围必须用密目式安全网全封闭。
(2)、架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严实,且应用平网及密目式安全网双层兜底。
(3)、在每一个作业层架体外立杆内侧应设置上下两道防护栏杆和挡脚板(挡脚笆)。
12、 悬挑架搭设、拆卸作业时应当严格执行施工方案及有关安全技术规定。
