厂用低压母线单相接地时应如何处理?
正确答案:
(1)先判断是真接地还是误报警,检查是否有支路接地报警。
(2)当有电动机接地信号发出时,应开启备用设备,并将接地设备停运处理。
(3)若为PC、MCC母线接地,应与机炉人员联系,转移负荷,停用母线,由检修人员处理。
(4)若为变压器低压侧接地,可停用变压器,将母线改由PC母联断路器供电。
(5)若查找接地有困难,可采用负荷转移试拉法,但必须汇报集控长与机炉专业充分协商,保证机组安全。
