用H2置换发电机内CO2的操作
正确答案:
(1)确认发电机内已充满纯度合格的CO2;
(2)将三通阀MKG15AA061打至“1”供氢位;将充排氢三通阀MKG18AA051打至“1”供氢位;
(3)将充排CO2三通阀打至“2”排CO2位;
(4)开供氢隔离阀MKG29AA011;
(5)检查确认供氢调节阀MKG29AA161已设定好;
(6)开氢气系统手动排气阀,维持机内压力在0.02-0.05MPa;
(7)将CO2/H2纯度变送器设定范围选择在“2”位(H2在CO2中的纯度100-0%),检测排气纯度,在仪表上观察CO2纯度的降低,当CO2纯度计显示出含H2量<80%的的纯度时,将纯度变送器设定范围选择在“3”位(H2在空气中的纯度100-80%);
(8)当CO2/H2纯度变送器显示氢气在空气中纯度达98%,关氢气系统手动排气阀,稳定15分钟,全面排污一次(所有排气阀排气10s,此过程维持发电机内气体压力在0.02-0.05MpA.,化学人员化验合格后,将发电机升压至0.35MPa;
(9)通过CO2/H2纯度变送器前氢气流量计检查氢气体积流量必须达到16×10-6m3/s;
(10)对氢气系统全面检查一次,H2置换CO2结束。
