如何调整断路器的整定值?
正确答案:
过载Ir的调整要依据线路正常运行的运行电流值来调整。例如,运行电流是400A,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。
餷短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。
餷电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。速断电流的动作值是以In值的倍数来调节的。
