某调度所通信高频开关电源柜共有5个50A整流模块,配置一组500Ah的蓄电池,负载电流已经达到85A。请问:如果再增加15A的负载电流,应如何配置,才能够符合要求?(放电容量按80%计算;蓄电池可选择容量有700Ah、800Ah、900Ah)
正确答案:负载电流为85+15=100(A),蓄电池组的容量至少需要:(6×100)÷80%=750Ah;按给定的蓄电池容量,应选择800Ah蓄电池组。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某调度所通信高频开关电源柜共有5个50A整流模块,配置一组500Ah的蓄电池,负载电流已经达到85A。请问:如果再增加15A的负载电流,应如何配置,才能够符合要求?(放电容量按80%计算;蓄电池可选择容量有700Ah、800Ah、900Ah)