当小车开关发生CRT上拉不开后应如何处理?
正确答案:
1)、情况不紧急时:应先在就地用事故按钮停运,如果事故按钮都不能停运则到6kV配电室用机械打跳;如果机械都不能打跳应立即通知检修处理,同时电气应立即倒换该段上的所有变压器,机炉应倒换或停运辅机,作好停运母线的准备。
2)、情况紧急且电流正常时:直接到6kV配电室用机械打跳;如果机械都不能打跳且机组是运行的电气应立即倒换该段汽机、锅炉变(其他变压器不用倒换但值长应通知相关岗位),机炉应倒换或停运6kV辅机、仪用空压机,最后闭锁6kV该段工作/备用快切后拉开工作电源开关;如果机械不能打跳但机组是停运的可直接拉开该段母线的备用电源开关或公用电源开关。
3)、情况紧急且电流很大时:如果机组是运行的可直接闭锁6kV该段工作/备用快切后拉开工作电源开关,并检查汽机、锅炉变联动正常,如果造成跳机应检查发变组开关跳闸正常,厂用电正常;如果机组是停运的可直接拉开该段母线的备用电源开关或公用电源开关,并检查汽机、锅炉变联动正常,最后将开关跳闸恢复母线运行和公用系统运行。
2)、情况紧急且电流正常时:直接到6kV配电室用机械打跳;如果机械都不能打跳且机组是运行的电气应立即倒换该段汽机、锅炉变(其他变压器不用倒换但值长应通知相关岗位),机炉应倒换或停运6kV辅机、仪用空压机,最后闭锁6kV该段工作/备用快切后拉开工作电源开关;如果机械不能打跳但机组是停运的可直接拉开该段母线的备用电源开关或公用电源开关。
3)、情况紧急且电流很大时:如果机组是运行的可直接闭锁6kV该段工作/备用快切后拉开工作电源开关,并检查汽机、锅炉变联动正常,如果造成跳机应检查发变组开关跳闸正常,厂用电正常;如果机组是停运的可直接拉开该段母线的备用电源开关或公用电源开关,并检查汽机、锅炉变联动正常,最后将开关跳闸恢复母线运行和公用系统运行。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题