电动机启动时,只发出响声不转动或转速达不到正常的如何处理?

正确答案: 原因:
定子回路中一相断线(熔断器一相熔断,定子绕组一相开路或电缆一相断线,各接头与开关一相接触不良等)。转子回路断线或接触不良。
电动机拖动的机械卡住。定子绕组接线错误(三角形接线误接为星形,星形的一相接反)。电源电压低。电源频率过低。
处理:立即断开电动机电源,根据上述情况进行检查。如电源保险熔断,更换同型号保险。如电源电压过低,有调整手段的可调整电压。
其他故障通知检修处理
47.6kv厂用母线停送电操作原则及注意事项有哪些?
母线停电时,应予先考虑负荷的分配,有条件的应切换到备用运行,不能切换的应事先联系好,停用该负荷.若不能停用时应改接其它电源供电。
母线负荷全部停用后,以电源断路器(或联络断路器)切开空母线。母线PT应在母线电源切除后停用。
母线在恢复送电前应先测绝缘电阻并详细检查,无问题后再进行操作。
母线的恢复送电,应先送PT,然后合电源断路器(或联络断路器)送电,充电良好后,分别送出各负荷。