在使用穿芯式电流互感器时,怎样确定电流互感器一次侧的匝数?
正确答案:
按以下方法改变。
(1)根据电流互感器原理可知一次侧和二次侧安匝数是相等的,即n1I1=n2I2。
(2)由于额定二次电流和n2是不变的,因为I1减小一倍,所以n2增加一倍,即穿芯匝数越多,变比越小。
(3)一次侧匝数=n2I2/所需安培数I1,一次线穿过电流互感器中间孔的次数,即为电流互感器一次侧的匝数。
