多做题,通过考试没问题!

电力技术监督上岗员(中国华能)

睦霖题库>技术监督质检职业技能考试>电力技术监督上岗员(中国华能)

电流互感器的误差补尝常用哪些方法?

正确答案: 电流互感器的误差补偿有以下几种方法:
(1)磁动势补偿是通过外加一个绕组给互感器的另一个绕组提供磁动势,用以补偿互感器的误差。常用的磁动势补偿有匝数补偿和二次绕组并联阻抗补偿等方法。(匝数补偿;因为电流互感器的输出电流与二次绕组匝数成正比,当二次绕组少于额定匝数时,二次电流会成反比地增大,从而达到补偿比值差的目的。
二次绕组并联阻抗补偿;在电流互感器二次绕组并联阻抗元件,通常是并联电容,产生容性电流磁动势,能够补偿由于二次负荷及其功率因数变化引起的比值差和相位差改变。
(2)电动势补偿是将外加的电压或电动势直接串人二次绕组回路以补偿互感器的误差,常用的补偿方法有磁分路补偿和磁分路短路匝补偿等方法。(磁分路补偿:在互感器铁芯的外侧,加入一个由l~3片硅钢片组成的磁分路铁芯,而二次绕组N2在磁分路上少绕Nb匝,这里的Nb称为补偿匝数。使磁分路补偿下限电流(例如5%~10%IN)时,磁导率和磁链达到最大值,补偿数值最大,这样就能拉平比值差曲线,且部分拉平相位差曲线。磁分路短路匝补偿:在磁分路上加短路匝,可以人为地加大磁分路的损耗角,加大对相位差的补偿,磁分路短路匝补偿在拉平比值差曲线的同时,能更好地拉平相位差曲线。)
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题