多做题,通过考试没问题!

仪表工考试

睦霖题库>石油石化技能考试>仪表工考试

TI02-8更换新热偶,该点温度指示偏低,如何处理?

正确答案:1)在现场将热偶与补偿导线断开,测量热偶两端的MV值,MV值与操作站温度一致,用仪器在现场实际检测该点的温度,确实低,工艺原因。否则检查热电偶插入深度或更换热偶。
2)现场热偶指示正常,检查补偿导线与热电偶极性是否接反,如接反重新接正确。
3)补偿导线线间是否短路,找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题