简述GB16915.1-2003与GB2099.1-1996中耐燃试验温度作如何选择?

正确答案: G.B16915.1-2003中耐燃试验温度作选择如下:
(1)固定载流和接地电路部件至正常位置所需绝缘材料部件试验温度850℃;
(2)固定接地端子所需绝缘材料部件试验温度650℃;
(3)固定载流部件和接地电路部件至非正常位置所需绝缘材料部件试验温度650℃。
G.B2099.1-1996中耐燃试验温度作选择如下:
(1)用于固定固定式电器部件的载流部件和接地电路部件至正常位置所需绝缘材料部件试验温度850℃;
(2)用于固定移动式电器部件的载流部件和接地电路部件至正常位置所需绝缘材料部件试验温度750℃;
(3)固定载流部件和接地电路部件至非正常位置所需绝缘材料部件试验温度650℃。