计算题:有某继电器的接点,技术条件规定,当电压不超过250V、电流不大于2A时,在时间回路常数不超过5*10-3S的直流有感负荷回路中,遮断容量为50W,请计算该接点能否用于220KV、R=1000Ω、L=6H的串联回路中?
正确答案:
回路电流I=220/1000=0.22A.
回路消耗功率P=0.222*1000=48.4(W)
回路的时间常数τ=L/R=6/1000=6*10-6(S)
因该回路的时间常数大于5*10-3S,故此接点不能串联于该回路中。
回路消耗功率P=0.222*1000=48.4(W)
回路的时间常数τ=L/R=6/1000=6*10-6(S)
因该回路的时间常数大于5*10-3S,故此接点不能串联于该回路中。