计算题:一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度tm=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1 =2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δtp。
正确答案:
解:设一次额定电压U1N为,变压器的变压比:
将二次侧电阻R归算到一次侧:
则一次侧的电压U1为:
所以:
答:一次额定电压为10501V。
将二次侧电阻R归算到一次侧:
则一次侧的电压U1为:
所以:
答:一次额定电压为10501V。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题