某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设两台高压厂用无励磁调压双卷变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV电统电缆选为ZRYJV226/6kV三芯电缆 注:1.表中导体尺寸中h为宽度,b为厚度。2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3条间距皆为50mm。3.相同截面的铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据上述条件计算下列各题(保留两位小数)。 厂用高压变压器高压侧系统阻抗为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kV·A,电动机平均反馈电流倍数取6,COS(pD取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项值()?
- A、15.15kA
- B、33.93kA
- C、45.68kA
- D、149.09kA
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题